楼主: 端心正行

R22定频外机能代换R410定频外机吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-8-15 07:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
碳炭 发表于 2022-8-15 00:34
别折腾,效果很差,,只能换410或32外机


你试过吗?或者要剪短毛细管?
发表于 2022-8-15 07:42:22 | 显示全部楼层
有些压缩机漏电是接线桩头部位引起,仔细处理下有的能起死回生。。。
 楼主| 发表于 2022-8-15 13:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 端心正行 于 2022-8-15 13:15 编辑

已搞定,拆掉内机毛细管,直接用一匹R22外机代换了。内机风扇功率60w左右,加雪种压力上不去,在4.5以下,而且功率到1100w了,严重超了。放到4个压,整机功率960w左右,延时启动由原来的2分钟设置到5分钟。
附图是WS-204F温控器说明书设置方法。
毛细管在外机,这样影响制冷效果吗?温度能不能降下来呢?
IMG_20220815_091724.jpg
IMG_20220815_121251.jpg
mmexport1660539325946.jpg
mmexport1660539329718.jpg
发表于 2022-8-15 13:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
这种压力最多3.5
 楼主| 发表于 2022-8-15 13:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2022-8-15 13:11
这种压力最多3.5

毛细管改在外机,这样影响制冷效果吗?温度能不能降下来呢?
发表于 2022-8-15 14:12:07 | 显示全部楼层
有空和那个闲情完全可以改,就是很多问题需要自己解决,你这样问论坛人家也不知道啊,得自己研究,我师父就搞过这样胡改装,看我以前帖子有
发表于 2022-8-15 22:04:54 | 显示全部楼层
压缩机氟利昂型号差别,压缩比也不一样的
发表于 2022-8-16 09:43:53 | 显示全部楼层
很多22的冷柜我用的空调压缩机,原来的带电磁阀的柜子换压缩机总感觉启动不好,制冷没影响,
发表于 2022-8-17 17:24:55 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 19:52 , Processed in 0.062303 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表