楼主: zs96500

有个空调漏水很蛋痛没法的问题,我也觉得不合理

[复制链接]
发表于 2022-8-15 00:02:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计是滴水到接槽的那个塑料板有问题,把它改一下试试
发表于 2022-8-15 06:40:49 | 显示全部楼层
到现在还没找到原因吧,内机没问题吧
发表于 2022-8-15 07:29:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习了。
发表于 2022-8-15 07:32:22 | 显示全部楼层
排水管有U型湾,空气憋住了,吹一下有虹吸原理水流流出一次,水满再吹。检查落水管平行度,留有一定的落差试试。
发表于 2022-8-15 10:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-8-15 11:07:49 | 显示全部楼层
排水管比较长吧?假如真的长有横着走的那段,在上面开一个0.5里面直径的小孔就能解决,是排水不畅造成的!
发表于 2022-8-15 11:16:13 | 显示全部楼层
出钱请师傅
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:14:35 | 显示全部楼层
帖子连接在这里,今天美的的维修人员来检查发现管子中间有一部分凸起来,倒水的时候有虹吸效应所以能顺利排水,但是如果非常缓慢倒水就没法排出去。

维修人员说万科的房子设计基本都有这个问题,他修弄了很多这种问题基本都是万科的,是因为排水孔打孔和窗台齐平,一直都是平排水,如果安装不好管子有弯曲就容易积水排不出去。



QQ截图20220815201427.jpg
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:15:34 | 显示全部楼层

质保期内不用花钱,今天师傅已经解决。
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:16:07 | 显示全部楼层
2647973895 发表于 2022-8-15 07:32
排水管有U型湾,空气憋住了,吹一下有虹吸原理水流流出一次,水满再吹。检查落水管平行度,留有一定的落差 ...

今天师傅来弄了,确实是和你说的一样