家里一台格力凯迪斯32的变频挂机,2010年购买。上周使用制冷过程中发生故障了。
因空调的插头与插座接触松动,插座先是有火花闪现,伴随嗞嗞声,空调频繁通断电。几秒后彻底断电,插座是带开关的,开关处已发生鼓包,看来烧坏了。重新换个插座后启动空调,一开始内机正常,数秒后显示E6代码,指示灯有节奏闪动,发现室外机一直无反应。经查本论坛相关资料,看来最坏结果是换控制板了。

故障名称:通信故障
故障代码:E6
运行指示灯:灭3秒闪烁6次
空调状态:制冷,压缩机停,内风机工作。
故障可能原因:通讯线有无可靠接触,有无松动或接触不良?主板和显示板匹配有误或者内外机板匹配有误?有无接错线?控制板坏?

这个空调一直使用从未故障过,这次居然这么大故障。我对空调一窍不通,请问这个控制板是指什么板子?有几个?在什么位置?是否全部更换?
请专家指导,谢谢!
发表于 2022-8-12 14:34:35 | 显示全部楼层
机内有高压,非专业维修人员禁止拆卸。
发表于 2022-8-12 14:47:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-8-12 14:57:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金85 于 2022-8-12 14:59 编辑

故障不难,但你是用户,不能免费告知了。
发表于 2022-8-12 15:33:38 | 显示全部楼层
叫个师傅修省事
发表于 2022-8-12 15:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
换三个土豪
发表于 2022-8-12 16:43:57 | 显示全部楼层
学艺不易
发表于 2022-8-13 10:45:27 | 显示全部楼层
看了某位大师的回复,真不知道你的水平如何,不过从发的那几个字来看,表现欲还真不是一般的强.
 楼主| 发表于 2022-8-23 08:33:41 | 显示全部楼层
等天气凉快了,请售后解决吧,现在天气这么热,都划不来
发表于 2022-8-23 22:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
自己买块板换上,省钱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 17:55 , Processed in 0.062882 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表