冷凝器过热会降频吗

[复制链接]
发表于 2022-8-10 18:58:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一格力3p变频空调32冷媒,换角阀抽真空,定量加氟,交付使用半个月用户报制冷差,上门检查测压力15公斤,外环境38度,想着是定量加的不可能多,就断电后重新开机,压力10公斤,制冷正常,5分钟后压力慢慢上升至15公斤,液管不凉,气管有点冰,压缩机电流下降,感觉像是降频了,室温30度设定16度,不知道是不是冷凝器过热导致降频的,有大神指导下
发表于 2022-8-10 19:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
不是热交换器温度高降频,一般是由于排气温度高降频。
发表于 2022-8-10 20:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自己测量一下传感器,感觉一下出风是不是很热
发表于 2022-8-10 22:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
故障在内机,不在外机
发表于 2022-8-11 05:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
能降频的东西太多了,价格不到位,没研究价值
发表于 2022-8-11 07:21:58 | 显示全部楼层
好好研究
发表于 2022-8-11 08:22:35 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2022-8-11 13:03:41 | 显示全部楼层
期待后面的维修结果
发表于 2022-8-11 13:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
后续跟进,感谢分享
发表于 2022-8-11 15:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是氟加多了,加少一点看看,不能一次喂饱