疑难杂症,雨天跳闸

[复制链接]
发表于 2022-8-9 20:19:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前些年卖出去一个冰箱,在用户家就是一下雨就跳闸,摇表分段检测没有漏电的地方,你说人家漏保有问题吧,只要不插冰箱就啥事没有,后来无奈给他换了一个冰箱,正常使用不跳闸,这个冰箱拿回来放店里到后来卖出去也是啥事都没有。
发表于 2022-8-9 21:07:19 | 显示全部楼层
先换外机,如果不行再换内机,再不行换电线,最后换新房。
发表于 2022-8-10 00:03:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏电保护开头动作,下雨潮湿线路漏电可能性比较大。
发表于 2022-8-10 00:15:05 | 显示全部楼层
本人修过一台漏电空调。
描述:雨天漏电跳闸,晴天正常。检修后发现,空调16A电源插头是用户自己换的,接线没做好,地线和零线被一根细铜丝连在一起了,也就是零线接地了。而且用户的墙上的电源插座没有接地线。这样的话平时墙体干燥就算是零线接地也不会跳闸,而雨天墙体受潮,等于是零线接线,故此跳闸。
以上仅供参考。
发表于 2022-8-10 00:40:23 | 显示全部楼层
于斯 发表于 2022-8-10 00:15
本人修过一台漏电空调。
描述:雨天漏电跳闸,晴天正常。检修后发现,空调16A电源插头是用户自己换的,接线 ...

我觉得你说的靠谱,但楼主说的这台空调可能是外机变频板或者某个地方有积尘,下雨天或者天潮了,正好让接地和零线之间绝缘电阻减小。而漏保检测的是零线和火线的平衡电流,就是说,流过火线和流过零线的电流一致则正常工作,只要电流不一致超过保护电流就跳闸。这时候,如果接的插座没有地线,而通过外壳接地的电流因为接地电阻过大导致漏电电流达不到漏保的跳闸电流,就不会跳闸。如果插座有地线,则零线和地线相当于形成2个电流分枝,回漏保的零线电流被地线回路分了一部分电流,造成漏保检测电流不平衡,超过跳闸电流,所以才会跳闸。我觉得这个问题应该先把外机能**的地方都吹吹,再试试。不行再查线路和内机线路。
发表于 2022-8-10 05:56:18 | 显示全部楼层
肯定是漏电,要仔细检查.
发表于 2022-8-10 06:32:08 | 显示全部楼层
2020年,曾遇到一台格力定频冷暧机,当空气湿度超过80%时,不定时跳闸。经历5个小时才能确定故障部位。介因这台空调工作环境差,灰尘比较大。积聚室外机接线端子上。造成不定时跳闸。
 楼主| 发表于 2022-8-11 23:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2022-8-9 10:41
简单的事情。跳闸的时候,用普通的指针表打到10K或100K电阻档测试零火线分别对地线的阻值即可判定是否漏电 ...

已解决,最后发现,插座有问题,插排能测出来也是意外,用万用表测零火插口下半段没有问题,上半段角落有问题,无心的测量解决了3年的遗留问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 13:37 , Processed in 0.053400 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表