一台奥克斯35挂机报错F5

[复制链接]
发表于 2022-8-8 21:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一台奥克斯35挂机偶尔会出现故障报错代码F5。打开外机300v电容漏液,更换后,今天又出现了F5,高低压管不结露!不制冷!特请教论坛大师,探讨一下这种机器的奇异鼓掌现象是那部分造成的问题?
微信图片_20220808210654.jpg
微信图片_20220808210708.jpg
发表于 2022-8-8 21:45:31 | 显示全部楼层
f5说明你的压缩机顶部开关断线或者你没插上
f6怕是跟那个电容关系不大,也不一定,电路上的事有时候很怪异
 楼主| 发表于 2022-8-8 21:50:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2022-8-8 21:45
f5说明你的压缩机顶部开关断线或者你没插上
f6怕是跟那个电容关系不大,也不一定,电路上的事有时候很怪异
...

压缩机顶部感温头正常连接!特注意这一点!
发表于 2022-8-8 22:26:18 | 显示全部楼层
1.jpg 查一下这几个电阻。
 楼主| 发表于 2022-8-8 23:42:37 | 显示全部楼层
sun7270 发表于 2022-8-8 22:26
查一下这几个电阻。

你意思这几个电阻是容易损坏的故障原件吗?有没遇到过?
发表于 2022-8-9 06:00:47 | 显示全部楼层
没有遇见过。
发表于 2022-8-9 09:57:07 | 显示全部楼层
这个板子以前修过了,CPU打的啥子胶,
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:01:22 | 显示全部楼层
平利 发表于 2022-8-9 09:57
这个板子以前修过了,CPU打的啥子胶,

是的,你修过F5故障吗?
发表于 2022-8-9 11:26:07 | 显示全部楼层
奥克斯我修的少。
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:32:10 | 显示全部楼层
平利 发表于 2022-8-9 11:26
奥克斯我修的少。

不是大品牌,一般资料确实少,不好修,就不下功夫了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 20:59 , Processed in 0.066698 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表