楼主: l3387555

关于冷凝器温度的疑问

[复制链接]
发表于 2022-8-9 10:43:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2022-8-8 21:42
地下室可不小,2k个平方应该有吧,我家楼下的地下室正好是人防工程,是空的,巨大部分是车库
...

2K平方的人防工程 , 那空调效果就非常好了 ,也能省很多电。
 楼主| 发表于 2022-8-9 12:30:49 | 显示全部楼层
澧县维修 发表于 2022-8-9 00:30
那是有点夸张,不可能17度

我维修过一个地下30米的设备,下面恒温大约4-5度,40度的天气先穿棉袄再下去,工人穿的更夸张,因为他们一个班8个小时
介绍说冬天夏天都是这个温度
我们这个地下室一大半是在地底挖出来的,房子的一边是个山丘,比这个30层的楼还要高的多
地下有低温的,也有高温的,在云南我就见过地下高温的,他们说高温的比低温的危险,我是不懂这些^_^
山区小城市,不是平原地区
发表于 2022-8-9 13:10:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
地下确实有高温有低温,我们这个地区有的采矿区是17度左右,有的地下高达40度,都光腚干活呢
发表于 2022-8-9 13:28:55 | 显示全部楼层
不好。
曾经为一商城技改过。四五十台叠放的外机经常热保,商场自以为事改造了喷淋水路帮助散热,结果不热保了,商家普遍反应,机器不够凉了。
我去检查,全部显示为欠氟。
告知商城,你们技改失败,得增加自控,恒流恒压设备。报价。
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:32:50 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-8-9 13:28
不好。
曾经为一商城技改过。四五十台叠放的外机经常热保,商场自以为事改造了喷淋水路帮助散热,结果不热 ...

我知道冷凝温度过低不好,在家用空调中,冷凝温度最低要多少才适合?
发表于 2022-8-9 13:46:32 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2022-8-9 13:32
我知道冷凝温度过低不好,在家用空调中,冷凝温度最低要多少才适合?

标准设计的工况;
室内干球27度,湿球19.5度。
室外35度,
冷凝温度大约在40-45度,
冷凝进口处温度一般在70-90度,
冷凝中部温度一般在50度,
冷凝出口处温度一般42-50度。
发表于 2022-8-9 14:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-8-9 13:46
标准设计的工况;
室内干球27度,湿球19.5度。
室外35度,

对不起佳波老师,您有个概念表述有问题,空调冷凝器末端的制冷剂是过冷的液态制冷剂,温度在40-45℃,这个叫制冷剂的过冷温度。冷凝温度几乎就是您说的冷凝器中部的50℃温度,冷凝温度对应压缩机排气压力或说高压压力,如果高压压力为1.86MP则冷凝温度是51℃。班门弄斧啦,如果我说错了请指正
发表于 2022-8-9 15:23:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-9 15:46 编辑
1102216549 发表于 2022-8-9 14:28
对不起佳波老师,您有个概念表述有问题,空调冷凝器末端的制冷剂是过冷的液态制冷剂,温度在40-45℃,这 ...


你的理解也存在误区,认为“空调冷凝器末端的制冷剂是过冷的液态制冷剂”这是不正确的!!!“过冷液态制冷剂”,随便举个实例这种“论断”就被动摇了,那为什么空调的输液管还是很温热的(节流在内机的)?过冷了什么呢?本身的冷凝过程都没彻底,冷凝都没够,还谈什么“过冷”?整个冷凝器应视为都是压缩气体的冷凝过程,冷凝压力(高压压力)的对应温度即是冷凝温度。不应人为地分段确认https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=460560&ctid=5。对于风冷式的系统,不要把整个冷凝过程分拆或分段区分,把冷凝器的前端说成是“冷凝”,冷凝器的末端或出口说成是“过冷”,把整个冷凝温度与冷凝器出口的液体温度的差值作为“过冷度”,这种概念是错误的。压缩后的高温气体从冷凝器的上部进入,逐步与外界的冷却介质(空气或水)进行热交换(放热),最后冷凝(液化)成液体,这是完整的冷凝过程。不能说冷凝器的前端部是冷凝,后端部或出口是“过冷”;把冷凝温度与冷凝器出口液体温度的差值作为“过冷度”,这是不恰当的,误解了冷凝过程的概念。所谓“冷凝压力对应的饱和液体温度与冷凝器出口液体温度的差值”怎么测得?用什么方法,具体在什么部位测试合适?这是相当模糊和不具有操作性的。
对于风冷式冷凝器的过冷,除非在设计时有意增大冷凝器,当然也可设置过冷器达到过冷目的。  
国家标准规定:空调工况的冷凝温度tk=40度。
发表于 2022-8-9 15:34:58 | 显示全部楼层
不错,地下室常温10几20度,那是没有空调室外机安装在里面,安装了几台空调外机就不是这个常温了,不信你试试。
发表于 2022-8-9 16:45:55 | 显示全部楼层
还是应该在现有的环境下采取措施,采取遮阳和通风方式来增加散热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 06:28 , Processed in 0.058722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表