三菱定频机制冷效果差问题

[复制链接]
发表于 2022-8-6 01:12:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.空调本身存在漏氟问题 6月份刚加 现在8月份效果制冷效果很差
2.现在出现空调压缩机停机几秒钟后外机风扇也停机过几分钟后有会自动启动制冷效果很差!
像这种属于压缩过热保护还是过流保护呢?
发表于 2022-8-6 06:49:05 | 显示全部楼层
压缩过热保护也是过流保护。
1.缺制冷剂,也会是过热保护。
2.压机风机停,也会是过流保护。
发表于 2022-8-6 09:54:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调还是存在漏氟!建议内外机打压试漏!!!
 楼主| 发表于 2022-8-6 10:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
漏氟还没处理目前如果压缩机启动高压管还挺凉的没结霜
 楼主| 发表于 2022-8-6 10:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2022-8-6 06:49
压缩过热保护也是过流保护。
1.缺制冷剂,也会是过热保护。
2.压机风机停,也会是过流保护。 ...

过流和过热有什么区别呢?
发表于 2022-8-6 11:58:50 | 显示全部楼层
Bitionsong 发表于 2022-8-6 10:09
过流和过热有什么区别呢?

过流分两种,
1;超得不算大。那就慢慢积累热量再跳。需要时间长。
2;超过倍电流。那就马上跳。需时很短。
过热与上1相同。
但过流发热是电器系统引起的,纯过热则由电器系统引起的有,管路系统引起的也有,氟系统引起的更有。

区分是用电流表与压力表和临床姿。
发表于 2022-8-6 12:34:07 | 显示全部楼层
谢谢佳波老师的分享
 楼主| 发表于 2022-8-10 19:55:49 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-8-6 11:58
过流分两种,
1;超得不算大。那就慢慢积累热量再跳。需要时间长。
2;超过倍电流。那就马上跳。需时很短 ...

谢谢老师,现在发现个问题空调开起来压力只有2.5.  过了6分钟就压机和风扇一起停机,压力就飙到12,这种情况大概率是缺氟引起的吗?还有停机为什么压力会上升呢????
 楼主| 发表于 2022-8-10 20:01:33 | 显示全部楼层
拍的图片

运行中

运行中

室内温度

室内温度

停机后

停机后

运行中

运行中
WechatIMG75.jpeg

停机后

停机后
WechatIMG77.jpeg
 楼主| 发表于 2022-8-11 14:19:20 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 13:39 , Processed in 0.069896 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表