空调热保护故障

[复制链接]
发表于 2022-8-5 11:34:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有一种隐形故障,很多师傅都会败下阵来的。
你的机器在中午高负荷的情况下才热保。在晚上就不热保说明了什么?
怀疑系统、压机是没道理的。
倒不如看看翅片是否白花花,机器是否被帅博多次化学清洗。
正常的铝翅片是紧紧锢在铜管外壁的。经多次涤尘化学洗,又不过透清水,硝碱最易积累在这压固位置。铝孔变大散热导热能力也就大幅下降。
部分帅博为减热保,更加大氟量,以期冷段后移。殊不知冷凝热交换能力尽失。这样子能不热保吗?
更重要的是,过载热继跳的次数多了,触点受损(感性负载带载跳更伤)也更容易跳了。

图中翅片就是被多次涤尘洗后的样子(位置是在电机这面拍的)。
001639h4m9ooouwpzi514u.jpg
发表于 2022-8-5 11:36:33 | 显示全部楼层
毛细管问题
发表于 2022-8-5 11:49:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
跟小学生学习修空调
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
电子爱号者 发表于 2022-8-4 22:50
瞎猜一下,是不是外机旁边有其它热源引起外机散热不良造成的

没有任何东西,在房顶上,
发表于 2022-8-5 12:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
用水冲洗外机,散热片透光为好,检查电容容量
发表于 2022-8-5 15:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2022-8-5 11:53
没有任何东西,在房顶上,

房顶太阳晒透了太热,我有两台空调装在房顶制冷总是效果不好,后来换墙上效果冻人。
发表于 2022-8-5 16:19:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-8-5 20:36:38 | 显示全部楼层
跟小学生学修空调,满满的
发表于 2022-8-6 16:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
屋顶上空气温度太高了,外机风扇吸进来的也是高温空气对外机没法起到冷凝的效果
发表于 2022-8-6 18:28:24 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享