电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2477|回复: 7

麦克维尔漏电保护器维修一例!!!!(求解)

[复制链接]
发表于 2011-1-15 08:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
麦克维尔风管机MMMC050的,开内机制热,一工作就跳闸.
     查室外机得知零线与地线为一路线,切接有32A的漏电保护器,
    以为压机故障,拆掉压机单独试机子,还跳闸,以为室内机问题,
   电脑板拆开检查没毛病,最后怀疑是漏电保护器自身故障,更换一新的还跳闸,最后 没
办法只好把漏电保护开关换成空气开关了,换过后不在跳闸,机器工作正常,
虽然解决了但不知道问题出在那了,希望知道的不吝赐教!谢了
发表于 2011-1-15 09:35:07 | 显示全部楼层
他那线接得不对,零线和地线得分开。火线和零线过漏电开关,注意漏电输入端,另外用兆欧表测一下对地阻值,用空气开关是不行的,小心发生事故,你做牢。
发表于 2011-1-15 09:37:50 | 显示全部楼层



   没有查出漏电 用空开不安全
发表于 2011-1-15 11:16:47 | 显示全部楼层
地线当作了零线,接入漏电保护器。火线与地线形成回路,有漏电电流通过,故保护
发表于 2011-1-15 12:47:19 | 显示全部楼层
接入漏电保护器。火线与地线形成回路,有漏电电流通过
发表于 2011-1-15 20:34:57 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| 发表于 2011-1-16 21:18:27 | 显示全部楼层
那为什么原来没有这问题呢
 楼主| 发表于 2011-1-16 21:18:59 | 显示全部楼层
到底谁说的对啊,怎么听着那么吓人啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 10:20 , Processed in 0.065453 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表