电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 成先生自修

谁帮我解决这个问题,我给他发红包,压缩机运行一会.....

[复制链接]
发表于 2022-7-31 17:27:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
支持19楼的观点!细管结霜是因为缺氟!粗管常温并且压力高是因为低压截止阀到压缩机回气这段有堵的现象但没完全堵死!建议打开外机壳子看看压缩机的储液罐是不是有结霜或者结露,如果有就是储液罐里面的过滤网堵了!我一起碰到过储液罐里面的过滤网堵的!
发表于 2022-7-31 17:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2022-7-31 17:31 编辑

这里就应用到饱和制冷剂压力与温度对应的知识,饱和R22制冷剂压力0.5MP对应温度是5.9℃,0.5MP的R410A对应是-8.5℃,R32是-9℃。运行低压压力0.5MP细管结霜如果系统里混有R410A或R32制冷剂或许能够说得通,究竟如何楼主实践一下会出结果
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:29:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 成先生自修 于 2022-7-31 18:30 编辑
1102216549 发表于 2022-7-31 17:15
我不能帮楼主解决问题,但我可以提供一些知识,楼主的空调情况是:1P拼装机冷媒R22,开机制冷运行,细管结 ...


气温35到40摄氏度,补充一条加氟时突然发现有酱油色液体出现在管子里
发表于 2022-7-31 18:31:49 | 显示全部楼层
你的0.5MP是在什么时候测得,是在压缩机工作状态还是压缩机停机状态。这是关键所在。
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:33:37 | 显示全部楼层
方耀阳 发表于 2022-7-31 17:27
支持19楼的观点!细管结霜是因为缺氟!粗管常温并且压力高是因为低压截止阀到压缩机回气这段有堵的现象但没 ...

储液罐没有结露结霜
发表于 2022-7-31 18:58:58 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2022-7-31 17:15
我不能帮楼主解决问题,但我可以提供一些知识,楼主的空调情况是:1P拼装机冷媒R22,开机制冷运行,细管结 ...

这个判断正确。我也怀疑他的r22不是正货。
发表于 2022-7-31 19:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
放氟抽空,重新加。
发表于 2022-7-31 19:47:37 | 显示全部楼层
加冷冻油
发表于 2022-7-31 19:49:12 | 显示全部楼层

放氟抽空,重新加  期待结果
发表于 2022-7-31 20:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
方耀阳 发表于 2022-7-31 17:27
支持19楼的观点!细管结霜是因为缺氟!粗管常温并且压力高是因为低压截止阀到压缩机回气这段有堵的现象但没 ...

储液罐过滤网堵怎么修?我的一台机子应该是储液罐有结露
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 06:20 , Processed in 0.056365 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表