用户反应说制冷好好的半小时或个把小时,内机变热风。
上门打开空调制冷运行,我靠,真的是热风,制热的风。
打开内机,检查电脑板4V(四通阀线圈端子),并没有给四通阀线圈供电,检查外机电路无改动,线圈正处于掉电状态。
这是遇到传说中的阀芯位置异常了,无奈今天维修单子太多时间不够,换四通阀价格不便宜,用户不接受。
先在运行状态,把四通阀线圈强制上电,反复通断个十几次,然后正常了,让用户先用着,收费了再说,也给用户说明了情况。
不知道这能正常多久
发表于 2022-7-24 12:35:53 | 显示全部楼层
四通阀卡位 有的用木棍敲击就可以复位  用多久这个没人保证 也许以后不会出现也许用冬季就用不制热
发表于 2022-7-24 17:34:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
死马当活马医!终归得换四通阀,权宜之计而已
发表于 2022-7-24 17:53:45 | 显示全部楼层
我才遇到这个一样的情况,先换压机加氟,几分钟后粗管发热。压力上升,放氟换四通阀才搞定。
发表于 2022-7-24 20:59:32 | 显示全部楼层
能用多久看运气。
发表于 2022-7-24 22:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
空调四大件呀,四通阀真的不能少哈哈哈哈
发表于 2022-7-24 22:54:30 | 显示全部楼层
四通阀串热了
发表于 2022-7-24 23:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
也可以提供省钱方法,去掉四通阀,跟用户说明情况。
发表于 2022-7-25 10:28:28 | 显示全部楼层
手头一台新科经常不定时制热,判断四通阀问题,必须更换,任何旁敲侧击都是无用功。
发表于 2022-7-25 17:54:28 | 显示全部楼层
去掉四通阀,跟用户说明情况。