R22定频空调长时间工作后粗管结冰霜

[复制链接]
发表于 2022-7-19 08:11:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力定频挂机,安装六年后,制冷一晚后粗管出现冰霜,内机热交换没有冰霜,内外热交换干净,内外风机转速正常,室外温度32,低压0.5mpa,请问是系统微堵吗?粗管不会瘪吧?都正常使用六年了
IMG_20220719_080543.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
开机两三个小时不会结冰
发表于 2022-7-19 08:32:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计粗管那个地方有瘪了。
发表于 2022-7-19 08:33:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-7-19 09:54:35 | 显示全部楼层
制冷正常可暂时不用管它,定期复查即可
发表于 2022-7-19 11:11:29 | 显示全部楼层
内机需要清洗了。
发表于 2022-7-19 11:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
停机压力是多少?如果没有碰撞或者搬迁粗管堵的可能明性不大。内机蒸发器怎么样?
发表于 2022-7-19 11:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
温度设定高点,长时间运行有可能。
发表于 2022-7-19 12:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
是单位或公家的空调吧。
发表于 2022-7-19 12:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
看一下大管扁了没