3P柜机压缩机热保护故障案例

[复制链接]
发表于 2022-7-16 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到台美的3P定频柜机,开机后不定时热保护,有时候几个小时没问题,有时候一两个小时出故障。测量外机电压,制冷剂,风机电容没有问题。外机安装在户外非避雨处,热交换器不脏,外机环境温度也不恶劣。
在测量压缩机电流时发现电流会跳变,比如有时16A,有时又变成14A,怀疑可能系统有微堵或者外风机有偷停。于是给风机也加了个钳流表,顶着太阳观察电流,最总找到了问题,风机电流有时候会消失,但是比较短暂,之后又有电流。因为惯性原因,所以风扇是一直再转的。只要风扇电流一消失,压缩机电流就会变大,最后热保护。
风机电流消失时,电压是有的,所以是风机故障,可能是风机内置保险丝不良,高温时,时通时断。最后更换外风机故障解决。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 这个故障点极难找出,铁棒也成针。.

查看全部评分

发表于 2022-7-16 21:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
找到故障点
发表于 2022-7-16 22:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种故障不花点时间找不出来
发表于 2022-7-16 22:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,这故障不容易找出来
发表于 2022-7-16 23:47:29 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2022-7-17 08:22:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-7-17 11:30:53 | 显示全部楼层
真有耐心,谢谢分享
发表于 2022-7-17 12:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
老师傅就是这样炼成的!
发表于 2022-7-17 12:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
有这个心不怕修不好东西啊!赞一个
发表于 2022-7-17 13:01:06 | 显示全部楼层
多谢分享