楼主: 半灌水

空调头痛的热保护

[复制链接]
发表于 2022-7-15 23:57:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黎氏大鹰 发表于 2022-7-15 09:32
我也头疼,1.5P的美的变频机,工作一下午,电流都在12-12.5A,也重新定量加注了410制冷剂,结果还是一样。这 ...

哇去1.5变频12A,
发表于 2022-7-16 00:10:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxgzf 于 2022-7-16 00:12 编辑

大家有没有去注意一下压缩机启动电容!好好测量一下就会发现问题所在!指定频。
 楼主| 发表于 2022-7-16 01:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wxgzf 发表于 2022-7-16 00:10
大家有没有去注意一下压缩机启动电容!好好测量一下就会发现问题所在!指定频。 ...

电容完好,容量很足。
发表于 2022-7-16 05:33:32 | 显示全部楼层
建议楼主还是把启动器更换一下,有想不到的效果
发表于 2022-7-16 07:32:37 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2022-7-15 01:22
格力三匹12a,15a差不多了,每台都超流

老3匹的机子10a这   近十年的3匹机子电流基本在7-8a  开的时间久了  电流上10a这已经很大电流了  13a这里已经算热衰了
发表于 2022-7-16 09:24:24 | 显示全部楼层
难道是四通阀窜气
发表于 2022-7-16 17:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到类似问题
发表于 2022-7-16 19:05:42 | 显示全部楼层
要看看室外机风机的风速,如果变低或冷凝器脏堵,一样产生压缩机过热
发表于 2022-7-16 21:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
这两天太热了,我重庆到处都是报不制冷,或效果差!作为售后,这种事很头疼,关键是有的人解释不通呀!认为空调本来就是夏天用的!非得要我跟她整凉快!我都无从下手
发表于 2022-7-17 22:34:15 | 显示全部楼层
测量用户家的电压低不低,如果电压正常的话重新定量加氟试试  ,再不好的话就直接更换压机吧