格力空调内机漏水

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-7-12 07:45:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
318611 发表于 2022-7-12 05:51
找专业洗,可能是背面脏或引水翅片坏了


美的清洗的,几乎上能拆的都拆了,洗了50多分钟,一个拆零件在外面洗一个人在里面蒸汽洗
发表于 2022-7-12 08:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
直接打售后服务电话,300可以搞定
发表于 2022-7-12 09:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-7-12 10:45:31 | 显示全部楼层
漏水是最头疼的事  有事 修半天 钱也不好收
发表于 2022-7-12 15:46:37 来自手机 | 显示全部楼层
有几批格力确实会出现这个漏水问题,原因是蒸发器后下部与后小接水槽内边缘太近,导致的水量大的时候会流到风道内,处理揞施是松开蒸发器,把蒸发器的后下部(内边)倒边,增大与小接水槽的内边缘的距离即可,已经处理过多台有效,上述操作必须由专业师傅才能处理;外行最好别动它,操作不当很容易获得意外的惊喜
发表于 2022-7-12 18:05:24 | 显示全部楼层
剑行天下 发表于 2022-7-11 16:32
格力空调有一批几年后就是漏水还不容易处理,水槽和机身是一体的那种。

对,有那么一款机型,修漏水怀疑人生。
发表于 2022-7-12 18:07:32 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业的人吧!他们挣得每一分钱是给你解决困难换来的钱