电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2013|回复: 9

运行和除霜灯同时闪烁

[复制链接]
发表于 2022-7-10 17:00:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本岛空调制冷工作,大概工作几小时出现运行灯和除霜灯同时闪烁,遥控无法操作,拔掉电源之后,重新开始又能正常工作。大概几小时后再次出现上述症状,望专家指导一下,看看问题出在哪里谢谢
发表于 2022-7-10 17:27:32 | 显示全部楼层
自己弄不了,找专业师傅一看就知道
发表于 2022-7-11 00:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是电压低,保护,具体待查
 楼主| 发表于 2022-7-11 08:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2022-7-11 00:06
可能是电压低,保护,具体待查

家里还有一台空调运行正常,所以不是电压低的问题
 楼主| 发表于 2022-7-12 20:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
懂的朋友判断一下
发表于 2022-7-12 20:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个情况不好判断……
发表于 2022-7-15 10:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
人家说的电压低是指低压电源电压低,而不是进线电压,元件热稳定性差引起低压供电低或负载能力下降。
发表于 2022-7-15 12:52:46 | 显示全部楼层
自己弄不了,找专业师傅一看就知道
 楼主| 发表于 2022-7-17 08:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
岁寒松柏 发表于 2022-7-15 10:15
人家说的电压低是指低压电源电压低,而不是进线电压,元件热稳定性差引起低压供电低或负载能力下降。 ...

哦,是我理解错了,谢谢
发表于 2022-7-17 09:12:00 | 显示全部楼层
像是主板cpu工作不稳定死机。检查电源滤波电路。