楼主: 诺基亚N8

奥克斯1匹单冷内机下半部分不凉

[复制链接]
发表于 2022-7-11 09:39:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肯定有堵的地方
 楼主| 发表于 2022-7-11 09:54:36 | 显示全部楼层
guanglongmuji 发表于 2022-7-11 09:34
移机后改换出口可能导致内机分流管折扁仔细检查

移机出口方向没有改变。看样子是分流不均,但是管子一样多,压力一样,不可能存在分流不均。
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:05:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 诺基亚N8 于 2022-7-11 10:10 编辑


把室内机风扇停了,整个蒸发器就结满霜,粗管和气液分离器都结满霜。由此看来又不存在堵的现象。再插上内机风扇转动起来,下半部分就不凉了
发表于 2022-7-11 10:22:04 | 显示全部楼层
应该是四通阀问题,仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:31:25 | 显示全部楼层
张双朝 发表于 2022-7-11 10:22
应该是四通阀问题,仔细检查一下。

单冷机没有四通阀
发表于 2022-7-11 15:11:49 | 显示全部楼层
指定有点毛病!
发表于 2022-7-11 21:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
机器正常的,不要研究了,蒸发器并不是整个蒸发器都是一个温度,你继续加注雪中,蒸发器尾部就会凉了,前面就热了,,
发表于 2022-7-11 22:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主适合搞科研
 楼主| 发表于 2022-7-11 22:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2022-7-11 21:54
机器正常的,不要研究了,蒸发器并不是整个蒸发器都是一个温度,你继续加注雪中,蒸发器尾部就会凉了,前面 ...

机器标注量不准确吗,继续加注就超标注量了
发表于 2022-7-12 19:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
诺基亚N8 发表于 2022-7-11 22:31
机器标注量不准确吗,继续加注就超标注量了

标注也仅供供参考,因为雪中质量不同,你试试就知道了,看出风口,效果