格力20分钟的H5没修好,现在开机压缩机抖H5也没修好。

[复制链接]
发表于 2022-7-6 21:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力20分钟的H5没修好,最后换了板子好了。

这是凉之静变频3级能耗  30148810的板子

这里有一台开机压缩机抖几下就H5  UVW电流检测1.643    1.635    1.635    不知道是不是正常的   个人感觉是正常的

模块保护低电平    自急电容换了47uF的 自急电容105的贴片没换  105在路电阻都是无穷大

模块也是换的新的   换的新模块和旧模块一样   

本来这个机子UVW电流检测有个电阻换了R618  R619 R620中间换了一个的    但是换了压缩机应该转的  不应该抖啊抖的  

又怀疑这个压缩机不合适这个板子  但是我记得以前测试过可以转的啊   手里又没有灯泡子测试   




图来了
 楼主| 发表于 2022-7-6 21:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
换了222电阻一个。。三个电解,自举电容。。模块一个。。

IMG_20220706_215241.jpg
IMG_20220706_215308.jpg
IMG_20220706_215316.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-6 22:02:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自急电容对地是30伏电压   模块15供电正常   大侠们这电压对不对啊   
发表于 2022-7-6 22:04:34 | 显示全部楼层
为啥上你最喜欢的灯泡子看亮度一致不?
发表于 2022-7-6 22:19:13 | 显示全部楼层
6路驱动小米粒看看有没有问题
发表于 2022-7-6 22:40:17 | 显示全部楼层
忘了说了,模块保护有两个脚,正常静态下FO是高电平,CIN是低电平,不知道你测的是哪个。
发表于 2022-7-6 22:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是15F60模块,别费劲了,直接捣模块,换L系列的
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金85 发表于 2022-7-6 22:04
为啥上你最喜欢的灯泡子看亮度一致不?

总算搞了三个灯泡子来了。。这玩意绝种了。。U不闪。U。w.轮流乱闪。。闪两秒变暗。
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
liqifa6200 发表于 2022-7-6 22:44
一看就是15F60模块,别费劲了,直接捣模块,换L系列的

换了,55块人民币。。原来模块一样抖压缩机。
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金85 发表于 2022-7-6 22:40
忘了说了,模块保护有两个脚,正常静态下FO是高电平,CIN是低电平,不知道你测的是哪个。 ...

右边上第一个。。。旁边有字c127
1657119796667.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 19:59 , Processed in 0.077700 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表