格力5匹天花机通电两分钟报E3代码,师傅们指点下

[复制链接]
发表于 2022-7-5 17:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个饭店装修找人拆了重新安装的,装完就不能用,报错E6,我去看了下三相电缺一项,内外通讯线也没接,让老板找装修的重新跑了四根电线,线都接好后上电一分钟后就报代码E3,外机相序保护器已经正常工作,外机板灯亮,信号线断开后单测内机信号4.3V左右,单测外机0.15,接上信号线再测就是0.2多一点电压,现在是不是还是通信问题啊?查了下E3好像是低压保护,但是现在上电根本不用开机,直接报错
 楼主| 发表于 2022-7-5 17:08:34 | 显示全部楼层
这是外机型号
3KAD@GF$[{$[]7V01548`KK.png
发表于 2022-7-5 20:53:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力开关检查....反馈到内机信号检查!
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2022-7-5 20:53
压力开关检查....反馈到内机信号检查!

正常的机子上电后外机的信号线应该多少电压输出啊?
发表于 2022-7-6 09:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
通讯电压不对 还是外机板有问题    是不是通讯线接的有问题。也检查一下低压传感器组织对不对
发表于 2022-7-6 09:38:24 | 显示全部楼层
内机报能E3还判断通信故障,你不适合修理行业
发表于 2022-7-6 09:48:49 | 显示全部楼层
查了下E3好像是低压保护,但是现在上电根本不用开机,直接报错


有没有管道测量压力。
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
陈师傅22 发表于 2022-7-6 09:22
通讯电压不对 还是外机板有问题    是不是通讯线接的有问题。也检查一下低压传感器组织对不对 ...

通讯线已经用地线临时代用试过了,一样的,外机传感器两个都测了,正常的
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
jz701209 发表于 2022-7-6 09:38
内机报能E3还判断通信故障,你不适合修理行业

那高人你指点下?
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
永不同步 发表于 2022-7-6 09:48
有没有管道测量压力。

这还真忘了测了,因为压机没启动就报错就给忽略了,我抽空再去看看,这是个备用机用户到不是太着急
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-16 12:42 , Processed in 0.379258 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表