求解一下美的变频空调外机板V850报L5故障

[复制链接]
发表于 2022-6-29 11:11:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调用户交流电220V正常时外机能正常工作,交流电压降到200V就报L5,拆板回来测母线电压取样3V,小白母线显示240V,交流电降到200V时母线电压取样2.5伏报故障L5小白母线显示205V。外围取样电阻都查没问题,是不是CPU问题?
IMG_20220619_082203.jpg
发表于 2022-6-29 11:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
L5是交流电压检测故障,重点查交流电压检测电路
 楼主| 发表于 2022-6-29 12:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zhu12 发表于 2022-6-29 11:17
L5是交流电压检测故障,重点查交流电压检测电路

这块板看了没有交流检测电路
发表于 2022-6-29 12:14:52 | 显示全部楼层
tanya135 发表于 2022-6-29 12:00
这块板看了没有交流检测电路

给个板号,一定有
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2022-6-29 12:14
给个板号,一定有

美的KFR-26W-BP3N1-L1813
发表于 2022-6-30 11:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
好了吗,分享一下
 楼主| 发表于 2022-6-30 14:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
1363822353 发表于 2022-6-30 11:26
好了吗,分享一下

还没有,在等CPU到货
发表于 2022-6-30 20:40:39 | 显示全部楼层
tanya135 发表于 2022-6-30 10:40
美的KFR-26W-BP3N1-L1813

cpu第二脚
整流后的电压
不是母线电压
母线电压检测是第三脚
发表于 2022-6-30 22:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2022-6-30 20:40
cpu第二脚
整流后的电压
不是母线电压

如果是311芯片,交流电压检测引脚应该是33 34 35脚吧?
发表于 2022-6-30 23:56:05 | 显示全部楼层
zhu12 发表于 2022-6-30 22:07
如果是311芯片,交流电压检测引脚应该是33 34 35脚吧?

311是多么老的芯片了
这是美的最新的板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 22:44 , Processed in 0.064706 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表