新空调十年没用

[复制链接]
发表于 2022-6-12 15:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  给一个老板搞移机。小老板,很忙。以前是一个大厅,在大厅的角落里,一个格力三匹空调。220V的。老板要求把空调移机到楼上房里。大厅现在是建材等经营场所。检查空调,显示F2。拆开,老鼠做功。知道是管温头,就是找不到来路。把面板全部拆开,找到了来路。咬的非常整齐。还好,是一个良心鼠。就是这个线咬断。接好后F2消失。
   好了,现在应该正常工作了吧?开机试验,显示正常,内机转动正常,看不出任何异常。就是不出冷气。看外机,纹丝不动。把外机拆开,有一个继电器。各项检查没有异常。反复询问,机器十年了,记得好像就是试了一下机。安装师傅当时很忙,当时天气不是太热了。机器就这样放那儿了。
   现在不能就这样啊,收氟容易,移机后总是要用的。再三询问,找别人维修过没有?肯定回答,没有找人维修。我肯定答复,那说明这个空调就没有用过一回。这就好办了。仔细观察一遍,把内外机的两根火零线对换,试机工作正常。
   原来,这个机器在通电的时候,外机就同时得电。接到开机信号,内机通过继电器给外机一个电压,和原来已有的电压让继电器吸合。如果到外机的火零线颠倒,这时候外机继电器上面就是火火,或者零零,就是不能火零。机器当然不能进入工作状态了。
   这个空调,老板是找亲戚买的,不是一般的亲戚。再说也不在乎这点钱。不然怎么会新空调十年没有用呢?