海信日立风管机02故障

[复制链接]
发表于 2022-6-12 11:33:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p三相电风管机,刚开机风机高速运转,压缩机启动后就变成中速还是低速不确定,反正是慢了。在达不到设定温度时外机会停机休息会也不报代码,然后再继续运转。请问大家有没有遇到过的求助一下
发表于 2022-6-12 16:03:24 | 显示全部楼层
02外机保护装置动作(高压压力开关动作)
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jz701209 发表于 2022-6-12 16:03
02外机保护装置动作(高压压力开关动作)

我知道是保护,就是没弄清楚哪里问题导致,风扇在压缩机启动后变中速或者低速,没有再起高速,估计这个问题导致的保护,为什么不起高速了呢,还没找到原因
发表于 2022-6-14 08:44:59 | 显示全部楼层
外机管温
 楼主| 发表于 2022-6-17 22:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
管温也没问题,重做一遍系统试试了
发表于 2022-6-19 12:31:02 | 显示全部楼层
外机有无电路板?无风机本身问题,有是不是过零检测问题?