朋友请去帮维修一台格力变频风管机E6故障,到现场观察有两台相同的空调,其中一台故障现象E6不变。打开室外机接线盖,带电测量L与N之间230V左右,N与两条信号线电压90V左右,很不正常,断电测量两条号线阻值开路状态,基本上判定为室外机电器盒故障。小白客户都在现场,为了帮助小白学习验证一下,经用户同意拆开正常使用的一台空调,还是用以上方法测量得出数据为L与N230左右,N与两条信号线测出数据为38V左右,断电悬空两条信号线,测端子阻值为390欧左右。拆掉电器盒发现是一台无码机,联系售后朋友帮助查询,得出电器盒为30145103主板W8433CQ.更换之OK! wx_camera_1653885996024.jpg