电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2002|回复: 14

海尔变频制冷差

[复制链接]
发表于 2022-6-1 07:35:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔32变频R410十五平米楼房,制冷效果差,感觉出风不是特别凉,开启定速模式稍稍好一点点,测低压0.8mpa,内外热交换器挺干净的,没有移机,长时间试机没有故障码,客户反应只有一次报过故障码,但是忘记是啥故障码了,就是感觉不起高频,请教大神是不是模块板不良啊
 楼主| 发表于 2022-6-1 07:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
试机二十分钟高低压阀结露,这是个二楼顶楼的的西房
发表于 2022-6-1 08:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那就查机子限频的原因,是从温度采集,过欠压,过流等等方面去查。。
发表于 2022-6-1 08:37:01 | 显示全部楼层
室外机散热好不好?
发表于 2022-6-1 09:10:19 | 显示全部楼层
目测又有一位"无中生有”的修理工即将诞生
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
new-look 发表于 2022-6-1 08:37
室外机散热好不好?

内热交外热交干净着呢
发表于 2022-6-1 16:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
不要跟着感觉走,看数据!结合压力、电流、温度判断!另外在你给出的已知条件下,你的空调小了很多!
发表于 2022-6-2 15:33:38 | 显示全部楼层
外机周围环境有没有变化,排风不畅。
发表于 2022-6-2 23:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
你说这个故障我修过,你说高低压阀都结霜,应该不对,应该是长时间工作后二通阀结霜,如果氟系统没问题,内外机散热器都不脏堵的话,应该是内机管温或内机主板,主要是你什么数据都没给,我只能凭经验估计。我当时修这个故障的时候是用变频检测仪检测后,才判断出故障的,估计你也没有检测仪,只能试着换配件了,切记管温不要用表测量阻值,直接代换。
发表于 2022-6-2 23:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思看错了,你说高低压阀结露,我看成结霜了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 18:58 , Processed in 0.064772 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表