格力第四代多联机故障灯显示欠相脱调故障是怎么回事

[复制链接]
发表于 2022-5-30 20:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力第四代多联机故障灯显示欠相脱调故障,故障现象:外机断电重启,系统自检大概1分钟左右闪灯,对照故障指示灯是欠相、脱调故障,LED显示E5,大概30秒左右自己又恢复正常,如此往复,更换外机主板故障依旧,三相电很正常,零线也没有问题!短接交流接触器定频压机能启动!望各位大神指点一二。万分感谢!
1.jpg
2.jpg
发表于 2022-5-30 20:14:18 | 显示全部楼层
换了主板还是不行....只能换人
发表于 2022-5-30 21:37:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多联机主板也不是随便换的,换后还有许多工作要做,E5已经告诉你大概位置,E5过流保护,为什么会过流,要么缺相,要么压缩机不转,主板能报故障码基本上都是正常的,慢慢查吧,GMV多联机不止只有一个定频压缩机吧,通常还应该有个变频压缩机,
发表于 2022-5-31 11:47:37 | 显示全部楼层
相序保护,三根火线调换相序
发表于 2022-5-31 16:05:46 | 显示全部楼层
要结合外板LED指示灯的闪烁情况,
重点查下电流传感器  及压缩机  
发表于 2022-6-2 01:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗,分享一下呗,谢谢
发表于 2022-6-2 14:10:31 | 显示全部楼层
格力第四代多联机显示E5只代表外机有故障,需看外机指示灯闪烁状态来指明实际故障
 楼主| 发表于 2022-6-3 20:48:57 | 显示全部楼层
jz701209 发表于 2022-6-2 14:10
格力第四代多联机显示E5只代表外机有故障,需看外机指示灯闪烁状态来指明实际故障 ...

外机闪灯指名是欠相脱调故障,格力技术人员说是压缩机变频板坏了,目前还没修好
 楼主| 发表于 2022-6-3 20:49:40 | 显示全部楼层
天真二 发表于 2022-5-31 11:47
相序保护,三根火线调换相序

调了就相序保护
发表于 2022-6-3 22:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
啧啧,多联没搞过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 20:26 , Processed in 0.066171 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表