请教大家这个天花机是变频的吗?开机一会显示e6  还没有过去看的,没有个过这种,是朋友发过来的,是不是变频的。打算先换线看看
微信图片_20220527185552.jpg 微信图片_20220527185509.jpg 微信图片_20220527185837.png
发表于 2022-5-27 19:05:06 | 显示全部楼层
明明定频。修蒙啦?
发表于 2022-5-27 20:09:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像定频格力我没遇到过E6
发表于 2022-5-27 20:39:34 | 显示全部楼层
这个故障可不好修哦。
发表于 2022-6-1 05:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
通讯故障没错,我在修格力定频5P天花机时故意断开通讯线后,确实是报E6,我画了外机主板的图纸,不过是三相供电的
发表于 2022-6-1 05:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
我是因为报dj相序故障换了外板
IMG_20220428_164154.jpg
发表于 2022-6-1 07:10:55 | 显示全部楼层
格力定频5P天花机报E6好修是板毛病
 楼主| 发表于 2022-6-3 18:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 gusfmu 于 2022-6-3 18:28 编辑

这个空调是定频的,,,,是220V的....过去换了两条线还是E6,, 就放弃了.后来叫朋友去修了,,说是主板坏了,  报价800,也没有修成
[attachimg]865434[/attachimg,,,,,还有这个小板的两个黑色的元件是什么作用的....还有这个接线端子的右边的两条线就是连着这个小板的...内机也有一个这样的小板...不知是什么作用.
微信图片_20220603182202.jpg
微信图片_20220603182619.jpg
发表于 2022-6-3 20:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2022-6-3 18:17
这个空调是定频的,,,,是220V的....过去换了两条线还是E6,, 就放弃了.后来叫朋友去修了,,说是主板坏了,  报 ...

晕死!这种定频E6都搞不定!真有你们的,内机主板的通讯部分,通讯线,外机主板的通讯部分(外机的开关电源要能正常的把供电送到主控上去),    那些四方的黑的东西叫热敏电阻
发表于 2022-6-3 20:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
那是抗干扰用的,可以直接飞过它去试机的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 04:23 , Processed in 0.065540 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表