r32空调抽真空问题

[复制链接]
发表于 2022-5-27 17:18:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接了5米铜管,抽真空30分钟,开阀压力表升压,发现抽空的连接管有2处有小油泡往外冒,这时知道连接管有轻微漏了,意思是抽真空可能不彻底,需要放掉所有制冷剂重新加吗,不是万不得己不想放掉,浪费,请问大家,谢谢!
发表于 2022-5-27 20:24:55 | 显示全部楼层
说出来就必须放掉r32,重新抽真空,重新定量加氟。必须按照操作规程来。
发表于 2022-5-27 20:34:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看效果实践大于理论。但是做空调这个行业建议按规矩来,自己安装的也放心
发表于 2022-5-27 20:36:17 | 显示全部楼层
我还遇到徒弟抽真空不开压力表的,上去就是一顿开阀拧表,,咦表怎么这么紧~~~~~
发表于 2022-5-27 21:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
R32安正规操作防安全隐患
发表于 2022-5-27 22:07:43 | 显示全部楼层
虚空Puck 发表于 2022-5-27 20:36
我还遇到徒弟抽真空不开压力表的,上去就是一顿开阀拧表,,咦表怎么这么紧~~~~~ ...

真是骚操作.........
发表于 2022-5-27 22:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
想当婊子又想立牌坊,关乎安全的事,谁敢说。再说与我们有毛关系,挣钱亏本谁问那吊事,自已拿主意
发表于 2022-5-27 23:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
抽空了就行。
发表于 2022-5-28 08:01:10 | 显示全部楼层

必须放掉r32,重新抽真空,重新定量加
发表于 2022-5-28 08:24:46 | 显示全部楼层
R32不要心存侥幸,一定放掉重来