一台格力空调漏氟,充F时,剩很少量,充氟后,用一星期后,又没了氟,打压二十个压力,过了两天,压力表没有降,会是哪里漏了,
发表于 2022-5-27 11:21:58 | 显示全部楼层
加氟口。
发表于 2022-5-27 11:27:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意2楼
发表于 2022-5-27 11:38:12 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2022-5-27 11:41:30 | 显示全部楼层
慢漏
发表于 2022-5-27 11:44:50 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
发表于 2022-5-27 11:57:49 | 显示全部楼层
加氟口。
发表于 2022-5-27 12:12:01 | 显示全部楼层
如果加氟口漏氟应该一看就知道。我遇到过一台美的空调,前年加一次氟用了三个月,热天刚好过了,去年加了一次只用了一星期,检查和你的方法一样,现象一样。只有拆机分段检查,当把外机浸入水中时(拆了电路后)发现了漏点极微,晃动冷凝器漏点就漏快了,补焊后正常了。
 楼主| 发表于 2022-5-27 14:25:14 | 显示全部楼层
是不是气门针不好了
发表于 2022-5-27 19:20:58 | 显示全部楼层
压力不减应该是高压漏,看看冷凝器有没有漏油的地方?