查看: 1854|回复: 6

格力5匹风管机开机就显示E5故障求修理思路

[复制链接]
发表于 2022-5-19 18:03:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力五匹风管机开机就显示E5故障,电压正常,求维修方法。
发表于 2022-5-19 18:12:48 | 显示全部楼层
修板呗...修不好....就换板
发表于 2022-5-19 18:23:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
红日电器 发表于 2022-5-19 18:12
修板呗...修不好....就换板

都 给你说全了,
发表于 2022-5-19 23:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
风管机与天花机的故障代码是不是相同,天花机E5是压缩机过载保护!你到底是干了些什么啊?电压都正常?
发表于 2022-5-20 08:11:33 | 显示全部楼层
开机就报故障码必和传感器相关,我认为电压检测,相序检测,高低压开关,通讯信号,也属于传感器范畴
发表于 2022-5-21 00:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
开机就报码是机器自检发现故障肯定是信号问题
发表于 2022-5-21 14:19:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 jz701209 于 2022-5-21 14:20 编辑

上电报故障,感温头,相序查完再说