这台空气能是怎么回事

[复制链接]
发表于 2022-5-17 11:00:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的空气能我上门时显示p4.我发现高压检测开关被人短接了,制热时发现单向阀的中间开始结霜,然后整个主毛细管也结霜,主毛细管的出口有一点点霜。测高压压力12kg,有点偏低。水温30度。看了单向阀的中间是辅助毛细管的出口,以为缺氟了,但是我给四通阀加220v,测得低压6kg,不低啊。不知道是哪里的问题了
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
制冷模式下,回气管也凉,毛细管也没有结霜,又不像是缺氟
发表于 2022-5-17 12:18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-17 12:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
索性把氟放了,没有抽空了,重新定量加氟,压力到16kg以上了,看来还是缺氟了。还是对空气能不熟悉,修的这台空气能制冷模式下,跟空调的压力有很大区别。
发表于 2022-5-17 12:43:48 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2022-5-17 12:21
索性把氟放了,没有抽空了,重新定量加氟,压力到16kg以上了,看来还是缺氟了。还是对空气能不熟悉,修的这 ...


低压压力跟水箱你的水温关系很大
制冷的情况下
 楼主| 发表于 2022-5-17 13:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2022-5-17 12:43
低压压力跟水箱你的水温关系很大
制冷的情况下

昨天修一台,修好正常时低压4kg压力。今天这台缺了很多氟时,低压都有6kg压力。差别很大,水温都是30度左右
发表于 2022-5-17 16:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
时间是最好的老师,尤其是制冷方面!
发表于 2022-5-21 00:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
P4是排气高温,
发表于 2022-5-27 19:26:05 | 显示全部楼层
既然漏了 迟早得换水箱 一味加氟 压缩机命不久已
发表于 2022-5-27 21:42:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-19 18:45 , Processed in 0.066613 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表