10米×4.2米高2.3米铝排350米,铝光管320米两套15匹比泽尔风冷机组分配的4组都是装配的4号阀芯,R404A制冷液,地下室环境温度大概15度左右两套机组高压都是13bar-13.5bar左右,到-28度左右时低压0.05-0.08bar左右压缩机结霜严重,大师们帮忙分析一下低压低结霜严重是什么原因
IMG_20220504_202115.jpg
发表于 2022-5-5 18:18:41 | 显示全部楼层
低压结霜严重,压缩机结霜,说明系统的制冷剂过多,膨胀阀配置过大,或开启度过大。
压缩机结霜,压缩性能下降,同时使润滑油的流动能力下降,影响润滑,严重时将损坏压缩机。
 楼主| 发表于 2022-5-5 21:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压很低快到0了
发表于 2022-5-7 23:29:19 | 显示全部楼层
铝光管蒸发效果不好
发表于 2022-5-11 23:00:32 | 显示全部楼层
我咋感觉压缩机配的太大了。
发表于 2022-5-13 22:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-5-14 05:21 编辑

制冷剂多啦吧!这么低的蒸发温度,压力低很正常,单级压缩排气温度很高,普通压缩机空怕寿命不会太长啊
发表于 2022-5-15 09:45:56 | 显示全部楼层
1、压缩机大,蒸发器小
2、膨胀阀配置便大
制冷剂不能有效蒸发,得到的结果就是你现在的状况,低压低,过热度小,
发表于 2022-5-17 17:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
把膨胀阀调小一点就行了,结合温度应该调到吸压0.02mp以上0.04以下就放心使用,不管结多少霜,但太厚也应当化一下霜!