多联机该怎么查漏和报价问题

[复制链接]
发表于 2022-5-4 21:57:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天上门检查一台多联机,雪种不够,客户说去年加过雪种,现在要求查漏,之前没查过多联机的漏,不知道该从何差起,还有报价是怎么报,麻烦各位师傅指导一下
发表于 2022-5-5 07:51:12 | 显示全部楼层
保压查漏,5K。
发表于 2022-5-5 09:16:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
的确比较难查。有的有检修口的还比较好查,没有检修口的还要开检修口,特别是焊接的地方和拐角焊接的地方,如果是家用难度还比较大,连充注R410没有个1W千万不要报价,否则吃不了兜着走,微量泄露的恐怕你一番折腾后还不一定查得出来,前年一个单位大金多联机,微量漏氟,要不是那时装修全部拆开顶子,叫你查是永远查不出来的,隐蔽的地方,还半天一个泡泡,一年下来也不一定跑到一半,楼的快的还比较好查,前一段时间查了一台多联机,压力打进去就能听到呲的声音,天花板上没有检修口,开了一个一看不对,也不知道具体在哪个地方响,连续开了三个才确定在拐角处一个弯头套管给绽开了一道缝。反正多联机不太好检修,看你运气了,漏得快好查,楼的慢比较难。祝你好运!
发表于 2022-5-5 09:31:17 | 显示全部楼层
原铜管及弯头质量上的沙眼,
木工、电工、泥工对管路的不爱惜。
可以查死人的。
发表于 2022-5-5 11:15:21 | 显示全部楼层
价格要谈好,不然会哭的
发表于 2022-5-5 15:45:58 | 显示全部楼层
漏的快好找。慢非常难找。。。。
发表于 2022-5-5 16:01:56 | 显示全部楼层
不好查.前些日子移一台多联机.焊口太多.不容易查到露点.
发表于 2022-5-5 17:05:56 | 显示全部楼层
微漏要用氮气保压才能查得到,冷媒压力低,不好查
发表于 2022-5-5 19:45:27 | 显示全部楼层
家用多联机要查漏,感觉还是不要接的好。
如果对内机安装不熟悉,找分歧管位置就够你受的
发表于 2022-5-5 20:35:13 | 显示全部楼层
用氮气分段/分级打压..看吊顶高度情况.不要报少了6k起步
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 05:37 , Processed in 0.060140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表