查看: 1706|回复: 6

这个配置可以吗?

[复制链接]
发表于 2022-4-23 15:24:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅一冷库用户要求,一边冷冻2mx4mx2.6m要求-20°一边冷藏4mx4mx2.6m0-5°外机配一体5匹全封闭机组,内机各一台dd30,膨胀阀用鸿森内平衡3号。制冷剂r22这样配置可以吗?
mmexport1650698213705.jpg
 楼主| 发表于 2022-4-23 21:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌师傅解答一下这样可以吗?
发表于 2022-4-23 21:43:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
配个10匹肯定够
发表于 2022-4-23 22:54:01 | 显示全部楼层
全封闭五匹,你还要配两个冷风机估计有点难哦。
发表于 2022-4-23 23:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
胡闹呢?
发表于 2022-4-24 05:17:56 | 显示全部楼层
rixinjiadian 发表于 2022-4-23 21:01
荣昌师傅解答一下这样可以吗?

冷冻库容20.8立方,要求库温-20度,这就需要配一台5P的一体机了,冷风机选DD22或者DD25型的,膨胀阀采用4#芯。
冷藏库容41.6立方,要求库温0~5度,同样需配置一台5P一体机,DL25的冷风机,4#芯膨胀阀。
怎么两个冷库只配一台5P一体机呢?冷风机各配一台DD30的又大了一点,膨胀阀又小了,不规范哦。
发表于 2022-5-17 22:02:43 | 显示全部楼层
R22打零下20度估计压缩机有点累哦,个人建议还是507或者404稳当。