微信截图_20220423095131.jpg 就是一个3P的柜机,我是去修监控了,顺便看了一下,现场的人刚加了氟(r22),可能加了有2公斤(工厂一个电工加的), 现象就是开机后,压缩机启动不超过3秒钟,压缩机排气管(图片里红线画的那一段)到四通阀这一段剧烈震动,没几秒钟就报E1停机了! 我是搞机房精密空调多,家用的没搞过,我怀疑可能是四通阀阀芯频繁切换造成的,把四通阀的线拆了,还是不行, 是不是氟加的太多了?  
发表于 2022-4-23 10:06:02 | 显示全部楼层
厂里的电工就是个坑爹玩意.....不管三七二十一    先加制冷剂.....先把制冷剂放了格力E1看看压缩机吧
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:09:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
红日电器 发表于 2022-4-23 10:06
厂里的电工就是个坑爹玩意.....不管三七二十一    先加制冷剂.....先把制冷剂放了格力E1看看压缩机吧 ...

他说加氟前 应该是能正常运行的  低压4个压力  他觉得压力低  就去加氟了  
发表于 2022-4-23 10:10:58 | 显示全部楼层
看看三相电流大小,压缩机的减震胶也老化了
发表于 2022-4-23 10:11:25 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2022-4-23 10:09
他说加氟前 应该是能正常运行的  低压4个压力  他觉得压力低  就去加氟了   ...

他是 狗 屁 不通的玩意....
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:12:50 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2022-4-23 10:11
他是 狗 屁 不通的玩意....

您知道什么原因不? 评价别人也没意义, 我就想了解一下
发表于 2022-4-23 10:15:09 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2022-4-23 10:12
您知道什么原因不? 评价别人也没意义, 我就想了解一下

先放制冷剂吧....E1代表:高压保护和过电流保护!懂了吧
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:15:52 | 显示全部楼层
救世军 发表于 2022-4-23 10:10
看看三相电流大小,压缩机的减震胶也老化了

压缩机启动时感觉声音是正常的,大概3秒左右,排气管就开始剧烈震动,感觉不是压缩机震动的
发表于 2022-4-23 10:37:37 | 显示全部楼层
涡旋压机使用要合规才行,
没氟运行过很伤机器的.
发表于 2022-4-23 10:49:42 | 显示全部楼层
3P机加2kg氟?加氟一要看是否缺氟,二是加多少得规范操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 10:59 , Processed in 0.066538 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表