楼主: 电子就业

定频柜机压缩机电流才3A

[复制链接]
发表于 2022-3-25 08:24:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子就业 发表于 2022-3-25 07:41
纠正:各位不好意思,是我写的太复杂了。开制冷制热电流都是3A,压力0.2无论开制冷制热,都一样,怀疑串气, ...

关键是冷制效果怎么样
发表于 2022-3-25 08:47:21 | 显示全部楼层
压缩机老化可能性大
发表于 2022-3-25 09:08:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
停机压力多少 估计 节流部件堵了
发表于 2022-3-25 22:34:06 | 显示全部楼层
估计还是人的问题,
就算压缩机串气,四通阀串气,那压力也不能0.2MP啊!起码也是平衡压力等于氟瓶压力!若果这两样没问题就是堵塞,堵塞的情况切换四通阀压力是应该上升。因此你所列举情况不成立!一定是哪里疏忽了!比方顶针不到位压力检测不正确,压力表损坏等等!希望楼主仔细检查一下!
发表于 2022-3-28 14:41:48 | 显示全部楼层
赞成楼上的观点。