东芝10匹1脱2的多联机空调显示P03

[复制链接]
发表于 2022-3-3 23:54:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
东芝多联机操作板显示p03。查故障代码是压缩机排气传感器检测排气温度过高。空调关电一会再送电,开机空调制冷模式,空调2个压缩机启动5秒,(机组有2个压缩机的),2号压缩机自动停掉,2号泄压阀还在打开;1号压缩机正常工作,1号泄压阀关闭。此时低压压力,11公斤。我更换排气传感器还是不行。我试几次关电再送电开空调制冷,发现是有时1号压缩机正常工作2号压缩机工作5秒钟停掉,有时2号压缩机正常工作1号压缩机5秒停掉。我又把2个泄压阀的插头拔掉,还是不行,每次都是只能一个压缩正常工作,低压还是11公斤左右。
证明压缩机没法在高频率工作,一直在低频率工作。然后我就开始放掉一部分冷媒,还是不行。有一次2个压缩机正常工作1分钟左右,看到低压4公斤,我开始想加冷媒,但是又出现一个压缩机停掉了,低压又回到11公斤。冷媒也没法加。
广东地区室外温度24度左右。410冷媒。
mmexport1646321289266.jpg
Screenshot_20220303-232851_WeChat.jpg
 楼主| 发表于 2022-3-3 23:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
主板 变频板和隔壁的全调换了,也不行。
 楼主| 发表于 2022-3-3 23:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在空调还没有显示p03,有时使用半天或1天或几天才显示p03。应该是单个压缩工作时间长了才因为排气温度过高才显示。
发表于 2022-3-4 08:24:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-3-4 08:40:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-3-4 08:58:06 | 显示全部楼层
空调管路系统有问题
发表于 2022-3-4 08:59:00 | 显示全部楼层
系统排气压力有阻正常报检测故障的
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
是排气压力太高了吗,难道系统堵塞了吗
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个怎么搞才好,楼上的可以帮我分析一下吗
 楼主| 发表于 2022-3-4 16:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在一个压缩机工作,高压达到33公斤,低压11公斤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 17:53 , Processed in 0.064083 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表