各位大佬我想把空调内机改成小冷库的内机改成通电长转    不知道怎么接线    有偿帮忙 第一个帮我解决问题的   5元红包
发表于 2022-2-25 11:30:24 | 显示全部楼层
你的5元不足以引起我的好奇。
但技术无国界。
你上贴想改电机直接通电,告诉你行不通!!!PG电机有反馈,电脑你报警锁输出的。

得由2003处想,只国界这么多。
剩下自己想。
发表于 2022-2-26 14:31:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个要看你的电机了,改就好了
发表于 2022-2-26 15:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
改应急开关可以吗
发表于 2022-2-26 16:47:21 | 显示全部楼层
内机带电脑板运行不就行了,非得拆了直接用电机吗,把室温管温传感器用固定电阻代换,还需要上电开机就在网上买个空调来电自启动器开机模块,搞定
发表于 2022-2-27 15:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
电机上有接线图,加个电容就可以了
发表于 2022-2-27 22:21:08 | 显示全部楼层
空调内机改冷库也只能用作10度左右的保鲜,如果要低温需要化霜的。简单的就是短接可控硅抽头电机但独短接个高速档继电器即可
发表于 2022-2-27 22:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
卖空调那买个样品机就行了,通电就转
发表于 2022-3-1 00:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
内机板拆掉就行