楼主: rjx19871210

r22加氟,为什么定量加注不对么

[复制链接]
发表于 2022-2-19 14:14:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
一技之长行天下 发表于 2022-2-19 14:14
:大师言之有理

说个问题所在呗,这不是来学习了嘛
发表于 2022-2-19 14:29:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子没有加长,定量加最标准,别去管压力和电流,再说,得加多长拿大管子,需要补加一倍多的制冷剂???
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
活出自己的样子 发表于 2022-2-19 14:29
管子没有加长,定量加最标准,别去管压力和电流,再说,得加多长拿大管子,需要补加一倍多的制冷剂??? ...

哦,好的。只是相差太多了!!!感觉不对
发表于 2022-2-19 14:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
哎!把压机要加的熄火才行,定量都不相信了,看压力不升就猛加
发表于 2022-2-19 15:01:16 | 显示全部楼层
这个空调命不久矣
客户的悲哀, 找了一个这样的师傅修空调
幸亏是22制冷剂,要是32 的,客户要买个防弹头盔防弹背心,以防不测
发表于 2022-2-19 17:39:52 | 显示全部楼层
什么空调要加到3KG 的
发表于 2022-2-19 19:08:55 | 显示全部楼层
把把空调胀饱,,空调下次还能启动那才好压机。。。。
发表于 2022-2-19 20:53:23 | 显示全部楼层
定量加氟也需要运行20分钟左右压力才会正常啊!短时间运行压力是慢慢的上升的!新手用户就别在论坛惨呼了!
发表于 2022-2-19 21:42:49 | 显示全部楼层
jcjdzywx 发表于 2022-2-19 20:53
定量加氟也需要运行20分钟左右压力才会正常啊!短时间运行压力是慢慢的上升的!新手用户就别在论坛惨呼了! ...

看他公斤数1.34公斤感觉是1.5P的空调  我都是看铭牌定量加大概的液态差不多就行了,,,冬天R22的压力在17公斤正常  他加3公斤感觉压缩机要累死的节奏