格力两匹变频柜机制热效果不好

[复制链接]
发表于 2022-1-23 22:09:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台格力两匹柜机,410制冷剂,制热压力26个,高压管也不是很烫手,室外零度,内机出风口感觉不是很热,是氟利昂不够,还是内机增发器脏了影响外机压力?有大神知道吗
发表于 2022-1-24 06:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
你在什么地方?现在环境温度多少?
发表于 2022-1-24 08:03:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看下滤网,滤网也许脏了  管烫证明不却氟
发表于 2022-1-24 10:24:11 | 显示全部楼层
“制热压力26公斤”很明显制冷剂缺少了!
发表于 2022-1-24 10:27:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 宿州成哥 于 2022-1-24 10:46 编辑
1187005306 发表于 2022-1-24 10:24
“制热压力26公斤”很明显制冷剂缺少了!


你是想炸死这个维修楼主  还是想炸死用户,
发表于 2022-1-24 15:39:32 | 显示全部楼层
制热压力26公斤
发表于 2022-2-16 16:41:20 | 显示全部楼层
410制冷剂,制热压力26个,高压管也不是很烫手,看下辅助电加热。
发表于 2022-2-16 20:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
制热26个差不多了,看看电流,正常在13A左右,不够就检查辅热