前几天在一家工厂修一台冷水机,先前是有漏,把漏点补焊好(漏点在膨胀阀出口5CM处)。抽真空加氟(氟是R22,定量加5KG),开机试机。发现问题了,压缩机能运转,低压表显示负数,高压表指针不动,高压管手摸一点温度也没有。测量三相电压正常,三相电流也算正常(跟旁边一台一样做对比)。散热风扇运转正常,冷冻水流动正常。找不到问题停机。二十分钟再开机,还是老样子,但是手摸压缩机机体滚烫。请教各位,有谁碰到过这样的情况,或给分析分析。谢谢!现场情况还有:回气管有设置低压开关,却没有报低压故障。从膨胀阀出口,手摸铜管,感觉森冷。
发表于 2022-1-17 12:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
低压漏了会不会吸进水分,还有电磁阀打开了没有。
发表于 2022-1-17 15:14:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-1-17 15:28 编辑

原系统膨胀阀后是否在运转中会结霜?泄漏了制冷剂后,压力更低,可能吸进了水分而产生冰堵,所以运转低压呈负压,高压不热,停机二十分钟冰堵不一定融化了。低压虽有压力控制器,但可能因为负压还没达到起跳值。
运转中手摸膨胀阀前的供液管是否有点热感,如果与阀后出液管的温度一样,或者听不到阀里液体的流动声,阀体也没有丝毫的震动感,那就是堵了不会循环了。
发表于 2022-1-17 15:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
五匹机组吧,吸水造成冰堵!
发表于 2022-1-17 19:55:59 | 显示全部楼层
膨胀阀坏的可能性很大,但不排除过滤器和电磁阀坏。
发表于 2022-1-18 06:46:41 | 显示全部楼层
制冷系统堵塞,是冰堵,焊堵还是其他造成堵塞。
发表于 2022-1-18 09:00:03 | 显示全部楼层
应该是泌尿科的活,前列腺问题
发表于 2022-1-19 10:34:28 | 显示全部楼层
心血管科的意思,需要装支架。
发表于 2022-1-27 21:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
停机,用热水浇膨胀阀一分钟,停一三分钟,再开机,如果低压能坚持一分钟不成负压,说明水不多,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 06:36 , Processed in 0.058993 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表