一台海信多联机,一拖六。从别处移装过来的,能想到的都按规矩来,十月份假期间装好的,从10月初到现在一直是开制冷,就是没效果。这间房子长22米,宽12米,高4.5米。主机制冷量45000W,内机六台7200W吊顶机。这间房子是工厂激光焊室,散热量大。像今天我们这儿室外温度10°,室内还有21.5°。激光室要求20度正负0.5度。空调开着,温度就是达不到。前段时间室外温度高,里面温度都在29,30度。外机在这间房子顶上。这个房子又是在一个很大的厂房里面。空调能正常开机,就是制冷效果差,基本的问题都不存在。并且内外机都不报警。查找了好久,一点头绪也没有。 微信图片_20220105163546_副本.jpg 微信图片_20220105163556_副本.jpg 微信图片_20220105163604_副本.jpg 微信图片_20220105163616_副本.jpg
请问论坛里哪位大师碰到过这情况,请指点指点,万分感谢!
发表于 2022-1-5 17:05:48 | 显示全部楼层
是不是一直处于低频运行
 楼主| 发表于 2022-1-5 17:08:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
柳青风 发表于 2022-1-5 17:05
是不是一直处于低频运行

对,一直低频运行。
发表于 2022-1-5 17:16:35 | 显示全部楼层
找一下总是低频运行的原因  不就行了
发表于 2022-1-5 18:05:10 | 显示全部楼层
机型,故障描述还是不够清楚,可以提供一份海信多联机的维修手册给你,但是要机型
3e45a36adabb97719d944c06eac2552c39b40e0b7803b192f50955d0ba31b8caQzpcVXNlcnNc5bCP.png
 楼主| 发表于 2022-1-5 18:35:01 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2022-1-5 17:16
找一下总是低频运行的原因  不就行了

找不到原因。
发表于 2022-1-5 19:49:38 | 显示全部楼层

先看看温度传感器及跟其串联的分压电阻是否有问题。如果阻值变了,反馈给MPU的数据跟实际不符,但MPU认为温度达到了,就不会高频运转了。
发表于 2022-1-5 20:23:17 | 显示全部楼层
请问,海信HVR-450W/SM1FZBP多联机资料有吗
发表于 2022-1-5 20:25:36 | 显示全部楼层
a7678133 发表于 2022-1-5 18:05
机型,故障描述还是不够清楚,可以提供一份海信多联机的维修手册给你,但是要机型 ...

请问,海信HVR-450W/SM1FZBP多联机维修资料有吗
 楼主| 发表于 2022-1-7 08:20:47 | 显示全部楼层
德城电子 发表于 2022-1-5 20:23
请问,海信HVR-450W/SM1FZBP多联机资料有吗

我们修了这么多年的空调,啥资料也没有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 21:20 , Processed in 0.070219 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表