这个夏宝KRFD-51GIE开制热三分钏就死机,制冷正常 ,

[复制链接]
发表于 2021-12-30 08:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两台夏宝2P的挂 的挂 的挂 机,开制热三分钟就死机保护了连显示都 没有了,再次开机又工作三分钟就保护,没有显示。看不到故障码,开机压缩机也工作了的,电流6安,有点偏小。这机子才用半年,代换内机主板故障依旧,晕倒了,
又是高楼,检查外机很不方便,只好取下 内机管温,用嘴食品上的香烟给管温加温五分多钟,再次开机他就不停机了,不保护了,打开电辅热,电流11安,这机子最终还是药水少了,【故障分析,当药水少了,开机后管温检测不到温度不升变化,三分钟后,CPU没有检测到这个信号,保护停机,当人为给管温加温它就开起正常 了,,当药水正常 时,开机内蒸发器就会发热,管温就会感觉到这温度上升,管温检测到这信息送给CPU,驼背就不输出保护信息停机,空调继续工作。】最后工厂说,开机三分钟就要开电辅热,不然就是这个样子,也还说明了一个故障,当电辅热是列路时,也要开机三分钻具后保护,哪天我试试,
发表于 2021-12-30 11:01:41 | 显示全部楼层
感谢师傅经验分享
发表于 2021-12-30 11:42:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢分享了这空调冬季制热的问题希望大家都多发发自己的经验!
发表于 2021-12-30 11:51:56 | 显示全部楼层
感谢师傅经验分享
发表于 2021-12-30 11:57:21 | 显示全部楼层
谢谢分享实战经验!
发表于 2021-12-31 14:57:59 | 显示全部楼层
空调这样设计  少见
发表于 2021-12-31 15:09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-12-31 15:10:04 | 显示全部楼层
利翔电器 发表于 2021-12-31 14:57
空调这样设计  少见

多去修点进口品牌的机型。
不单制热,制冷也有这设计的。
松下的定频,开启后,外机启动。内机风门摆叶及内风机都不启动的。
管温检测到有冷啦,再开启摆叶与内风机。
发表于 2022-1-1 13:35:01 | 显示全部楼层
期待你的新发现,学习1下
发表于 2022-1-1 13:48:54 | 显示全部楼层
垃圾空调...垃圾设计师.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 04:47 , Processed in 0.070458 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表