电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2427|回复: 26

长虹35变频空调不定时跳漏保。

[复制链接]
发表于 2021-12-29 08:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户说夏天制冷正常,不会跳电。冬天制热不定时跳漏保,有时能用二个小时,有时马上跳电。上门检查,送电后马上跳漏保,外机断L N 线送电不跳了,确定外机了。用表测量压缩机不漏电,10k档测量L N 线外壳确实有漏电,一路一路查过去,发现电抗器有漏电。
373adc2ffa801719affb40125bea784.jpg
4964b04bb424ac3c46435f4f0919337.jpg
60e7d00e04f7f9c60ac516575970e2f.jpg
7f929877c142659a170c3762acadf8c.jpg
7fa70b43a992eb4977a2308c5c952f9.jpg
e47ef63ab11ba216007d858c059e24f.jpg
发表于 2021-12-29 09:29:14 | 显示全部楼层
化霜时水淹     漏电跳闸
发表于 2021-12-29 09:40:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享。
发表于 2021-12-29 10:16:43 | 显示全部楼层
拆机修电抗,多少米。。老变频机都有这个设计缺陷。
发表于 2021-12-29 10:35:24 | 显示全部楼层
更换后应该改变安装位置,在底下还容易坏!
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:18:29 | 显示全部楼层
15836312750 发表于 2021-12-29 10:35
更换后应该改变安装位置,在底下还容易坏!

放在上面了
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:19:05 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2021-12-29 10:16
拆机修电抗,多少米。。老变频机都有这个设计缺陷。

460元钱         
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:19:28 | 显示全部楼层
2660584159 发表于 2021-12-29 09:29
化霜时水淹     漏电跳闸

是的  放在上面了
发表于 2021-12-29 12:04:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-12-29 12:10:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 00:21 , Processed in 0.066954 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表