日立**空调大多联R22制冷剂

[复制链接]
发表于 2021-12-29 00:08:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚开机运行一会显示P16但是不停机,过一会又显示P09还是不停机大概运行一小时左右显示P16停机几分钟后自动重启,又运行半个多小时停机显示07不启动了。运行高压16公斤回气压力3公斤,实外温度4度室内17度,三台定频压缩机一台变频压缩机全部运行电流42,P16是压缩机过热度低,P09是高气压力低,07是过热度低,请问师傅这是什么原因?
 楼主| 发表于 2021-12-29 07:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是压缩机坏了
发表于 2021-12-29 09:06:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
液水少哦了。
发表于 2021-12-29 09:38:42 | 显示全部楼层

大师,你说的液水少是什么意思
发表于 2021-12-29 09:50:40 | 显示全部楼层
爱上变频 发表于 2021-12-29 09:38
大师,你说的液水少是什么意思

系统不正常。应该有漏。。补充液。
发表于 2021-12-29 09:51:13 | 显示全部楼层
就是氟少了,需要加氟,你要看R22压力和温度对比,得到正确的压力,过热度少,低压低,高压也低,导致低压保护停机,再启动。
 楼主| 发表于 2021-12-29 20:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
开始冲氟三公斤压力没什么变化,后来慢慢往里面加氟最后加了8公斤,压力最高能到1.7MP,压力达到1.7运行一小会就报故障停机显示P16
 楼主| 发表于 2021-12-29 20:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
感觉好像压缩机有问题
发表于 2021-12-29 21:41:03 | 显示全部楼层
LENGKULIU 发表于 2021-12-29 20:13
开始冲氟三公斤压力没什么变化,后来慢慢往里面加氟最后加了8公斤,压力最高能到1.7MP,压力达到1.7运行一 ...

冬天加氟到8公斤。。牛批了。。冬天高低压都降低很多。不能按常规操作。没经验的唯一办法就是抽空定量加氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 01:45 , Processed in 0.059353 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表