风冷涡旋式热泵机组高压报警

[复制链接]
发表于 2021-12-27 10:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我有一个系统,四台风冷涡旋式冷水(热泵)机组,冬季制热(水温45度),三台都正常,另外一台频繁报系统高压停机(一天8~10次),检查水流量、温差、风扇均正常,也可以正常运行,但是冷媒压力不稳定,R410a冷媒,正常运行时低压压力6.5~7公斤左右。故障的这台有时正常,有时候会到12公斤,甚至更高,压缩机停机后不能回到平衡压力,低压显示19公斤,是不是膨胀阀有问题?还请大家指教。
发表于 2021-12-27 13:07:23 | 显示全部楼层
系统不正常。低压恢复不了。堵在哪里。查起来麻烦。
 楼主| 发表于 2021-12-27 13:53:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在一天24小时开,这台压缩机大部分时间可以正常运行,但平均每天有5~10不等的系统高压报警,如果是系统有堵塞的话,应该会一直处于异常状态吧?
发表于 2021-12-29 16:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果系统有堵塞应先报低压保护才对!水循环系统不正常才报高压!
发表于 2021-12-29 21:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
不正常那一台的蒸发器结垢了