格力三匹定频32氟,制热压力热保护,夏季制冷正常

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三军总司令 发表于 2021-12-27 18:11
管子憋没有?

没憋,去年冬季也是压机热保护,换了压机,用了一年,今年冬季又出现热保护,换了毛细管正常了一个星期
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
峧西维修 发表于 2021-12-27 18:37
室外温度-7度,压力应该没有2.8吧

压力2.0多点,感觉电流小
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-12-27 10:32
概念要搞清楚,堵是什么状态?根本不存在的东西!

谢谢荣版,今天修了一台格力两匹,漏氟了,也32氟,定量加的氟,压力也是2.2电流5.5左右,不过制热可以,出风口温度能达到50
发表于 2021-12-27 21:51:41 | 显示全部楼层
我是卖二手空调的前几天遇到个和你类似的格力5匹32制冷剂的 也是抽空定量加氟 运转十几分钟报e1停机 压机倒点水就次喽次喽的 怀疑是内机堵了 后来拆开内机摸蒸发器下面有大概30厘米是常温 基本确定就是堵了 本想换内机分液头的  但感觉焊接有难度 就直接换了室内机 故障排除
发表于 2021-12-28 06:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2021-12-28 08:47 编辑
傻瓜,说爱我 发表于 2021-12-27 19:40
今天修了一台两匹格力32氟,漏氟,定量加氟后压力2.2电流5.7。制热正常,出风口能达到50度 ...


既然今天修的2P机高压2.2MP制热正常,修那3P机你为什么一定要抱着2.8MP呢?况且室外温度-7℃。R32制冷剂高压2.2MP时即使同时电辅热工作出风口温度也不太可能达到50℃