格力凉之静变频空调外风机不转报L3

[复制链接]
发表于 2021-12-25 13:52:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机压缩机能正常工作一会,外风机不转,该型机采用松下直流三线电机FW30J-ZL,模块SMA6853M,粗测电机阻值正常,模块无明显短路,六路驱动输入及外围常见损坏的贴片电阻扫了一遍,没有发现。电机和模块没现货,也买来代换了,故障不变。翻箱倒柜找资料,没有,再来查比较器OPA4374,通电测试除了4脚有5V供电,10脚0.8V,其它均为零,试在路测10脚正反向阻值30欧,怀疑,拆除代换后风机总算是运转起来了。故障解决前是千头万绪无从下手,解决后又觉得自己真笨,为什么开始不查这里,也许这就算是维修吧!
1851DC7E-FF37-4F9D-9534-7D4EB36744F2.jpeg
FB1CE9F3-C9C5-4DFA-B6F7-6A97BE091B09.jpeg

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
1483457538 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2021-12-25 17:59:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-12-25 18:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,这个和H5是一样的维修思路,只是H5修的多,资料多,都知道去查1   7    14   脚,而风机模块故障接触的少,修的少,欠了一些经验。
发表于 2021-12-25 18:52:27 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2021-12-25 19:27:45 | 显示全部楼层
学习‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2021-12-29 00:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,同H5一样的维修思路,1,7,14脚电压对不对,4374
发表于 2021-12-29 00:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
哪里不对修哪里,输出不对查同相端电压,同相端正常查放大电阻,
发表于 2021-12-29 08:34:59 | 显示全部楼层
格力机型三线直流外风机型,还挑电机,我修这款时走了很多弯路。
发表于 2021-12-29 09:11:22 | 显示全部楼层
谢谢各位分享经验
发表于 2021-12-29 12:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢分享!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 19:16 , Processed in 0.069383 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表