查看: 1822|回复: 4

大家看一下这个冷水机系统是否有问题

[复制链接]
发表于 2021-12-21 14:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
结构如图,压缩机用的海立一匹空调压缩机,制冷剂R410A。配的是1匹翅片冷凝器,毛细管外径3长0.8米。设计的出水温度最低-26度,此时对应的低压表压0.15Mpa。高压表压显示1.1MPa。加氟到回气管微结霜,压缩机温度正常,排气管也热,摸冷凝器的铜管不怎么热(冬天的测试)。
   问题1:在这个蒸发温度下长期这样用空调压缩机是否会有问题?(我是看别人就是用R410A压缩机做冷水机到-30度长期用了,空调压缩机便宜)
   问题2:同事说高压的压力低有问题:表压1.1MPa对应冷凝温度才10几度,夏天冷凝器里的制冷剂降不到这个温度,达不到冷凝温度制冷剂就不能在冷凝器里变成液态,就会制冷很差。说应达到4、5十度对应的压力(约2、3MPa)才对。他说的是否正确?@荣昌制冷    各位老师指导一下谢谢。
微信截图_20211221133247.jpg
发表于 2021-12-21 16:03:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-21 16:36 编辑

使用R410A制冷剂的压缩机不一定就是高温(高背压)的。
风冷式冷凝器的高压压力与环温密切相关,夏天气温高,冷凝温度就会高,冷天气温低,冷凝温度相对就低。它的沸点温度是-51.5度,怎么会不液化呢?

126339194_1_20180305113939477_副本.jpg
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:58:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-21 19:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-12-21 16:03
使用R410A制冷剂的压缩机不一定就是高温(高背压)的。
风冷式冷凝器的高压压力与环温密切相关,夏天气温高 ...


沸点温度是-51.5度是标准大气压的温度啊。排气管高压表压是1.1MPa,此压力对应的沸点是14度!我觉得这时制冷剂在冷凝器里应该是低于14度才能液化吧?

你觉得怎样就怎样吧。    荣昌制冷
发表于 2021-12-22 09:45:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-12-22 10:30:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 14:43 , Processed in 0.055133 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表