        用户打电话说,空调不制热,夏天制冷正常。
       上门检查,开机制热吹自然风。静态压力1.1Mpa,开机后,压力升到1.3Mpa,稳定不变。电流2.8A,稳定不变。不显示故障代码。几乎听不到压缩机运转的声音。
        中间推理判断检修的过程省略不写了。
        当检测到内机管温电阻为38K,试着代换一个15K的,故障排除。
 楼主| 发表于 2021-12-20 22:44:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxhkt 于 2021-12-20 22:49 编辑

随手拍的图片
IMG_20211213_121900000.jpg
IMG_20211213_1411111111.jpg
 楼主| 发表于 2021-12-20 22:52:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机电脑版在顶部
IMG_2021121333333.jpg
发表于 2021-12-20 23:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是个修空调的
发表于 2021-12-21 08:33:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2021-12-21 08:42:19 | 显示全部楼层
谢谢分享论坛有你精彩,灌水,升级。
发表于 2021-12-21 08:59:19 | 显示全部楼层
管温变小导致电流小不升频,制热差。